terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-11-03
查看terence1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-06 14:03
圖片:
圖片:
圖片:
各位大神:
        我右一個電子秤,現在跟三菱FX2N PLC通訊來獲取稱的讀數,使用RS串行通訊指令。
        目前通訊已經成功,數據也全都能接收到,再變成軟件中監控軟元件的數據對照碼表換算的結果跟稱也是一致的。
        現在出現個問題,如程序所示:我從D200---D215用于存放接收的數據,然后全部傳送到D300---D315中去。然后轉化稱16進制數據。
    
        我現在想吧這些數據整合成實際重量數據該如何轉換,F(xiàn)在轉換成16進制后D400始終就11,而不是整個數據串

        如:稱上顯示  -0.076
                PLC接收的字符為:45  32  32  32  32  48 46 48  55  54  32  107  103  32   13  10

    
著急,跪等,還請大俠幫忙