樓主  發表于: 2018-11-30 15:14
現場去看過了,工人說電柜一直是這樣接線的,不明白了這樣也可以?

suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18202 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-02-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-30 15:27
這個沒有什么不對,實際上不能稱為共0V,因為閥門的電源是AC24V,沒有0V一說;目前市面上的閥門輸入、輸出、電源之間本來就是非隔離。你這個閥門是AC24V供電,如果把信號的公共端與閥門電源公共端不連接的話,信號容易干擾不穩定。
可以參考西門子RWD系列閥門控制器。