最近一臺機臺因為PLC 上 AD/DA模塊故障
機臺出廠應該使用1年10月
也就是某功能沒去使用
最近壞掉修完
重新灌回程式要使用微調才發現PLC CP1H 程式輸出210,但線接在211
想請問有此可能 AD/DA模塊燒毀嗎
210與211應該是設定輸出電壓0-5V
PLC型號:CP1H XA40DT-D
[ 此帖被sunnykmc在2018-11-30 14:09重新編輯 ]