13417026035
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 52 點
下載積分: 887 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-07-20
最后登錄: 2018-12-26
查看13417026035的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-26 10:40
      M60              Y000  
----|        |---------|         |---------------[ SET    M0  ]
                  |
                  |       Y001  
                   -----|         |---------------[ SET    M1  ]
                  |
                  |        Y002
                   -----|         |---------------[ SET    M2  ]
                  |
                  |       Y003  
                  -----|         |---------------[ SET    M3    ]
我自己用指令[mov k1y0 y1m0]發現兩者是不一樣的,想請教一下大佬們,請問有簡單點的寫法嗎??
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 11962 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 09:25
用MOVP不就SET住了。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。