樓主  發表于: 2018-11-20 22:12
各位大俠好,我在做一個烤箱項目,1平方的面積分了24個區,也就是24個發熱片,每個500W,需要四周溫度稍高,中間溫度低,這樣來平衡,烘烤薄膜,
如果不采集溫度,使用算法,按百分比輸出,時長控制,SSR亮幾秒滅幾秒,比如 一個區我輸入90輸出,如何做到大概在450W的功率在加熱!
不知道是否有師傅能聽懂描述,幫忙回復一下,討論討論。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-25
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-21 11:58
純電阻發熱功率沒法調   不過你可以根據通斷才打到近似的目的  比如把500瓦在50分鐘內接通45分鐘斷開5分鐘,那么在50分鐘內就相當于是450瓦在工作,你把這斷開的5分鐘均分嵌在45分鐘之間就行,通斷多少次看你喜好,當然是分得越多越好