yuxiaoyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 173 點
下載積分: 488 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-01-24
最后登錄: 2024-10-27
查看yuxiaoyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-20 19:08
最近一朋友寄給我一臺禾川PLC和一個觸摸屏,及通信線一條,說是設備改造,須要增加程序,后發現PLC與電腦通信不了,找了幾拔人也沒結果,如是讓我試試。
PLC型號:LX(TX)1N-48MT,浙江禾川的產品,之前有接觸過,國產的,還不錯,高仿三菱的,完全可以替代了。
觸摸屏型號:PK043,這個品牌沒接觸過,網上查資料,是臺灣屏通的,于是看了看編碼手冊并下載了軟件。
一切就緒,我先將觸摸屏直接上電,因為沒連接PLC,故有報警提示,顯示連接COM1口,傳送速率38400,數據位7,奇偶校驗是偶,停止位1位。斷電將觸摸屏連上PLC,上電后PLC有幾個輸出亮燈了,觸摸屏也顯示畫面,隨便操作了一下,感覺都沒問題了。斷電后去掉觸摸屏,再將PLC連上電腦,用的SC-09線,上電,電腦上用的是禾川的編程軟件,先設置通信,確定后提示通信端口錯誤,后檢查電腦設備管理器端口,更改了COM口的參數后再通信測試,結果還是通信錯誤,以為線有問題了,于是更換三菱PLC,通信測試正常,證明線沒問題。后來改用232轉422轉換模塊,測試三菱PLC,通信正常,換上禾川后,問題依舊,網購一條TX-USB-AW禾川專用通信線,連線后通信故障還是端口錯誤,于是改用連接三菱PLC,發現這條線也能上傳和下載程序,在線監控都無問題。后來呢,這三條線只要是連接三菱PLC,通信都無問題,一旦連上禾川的,通信端口設置中所有的參數都改過也無法解決,用三菱的編碼軟件也是如此,真是搞不懂了,不是群里有無高手給予指點,謝謝!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 14:42
明顯是PLC的編程口加密了,國產的仿三菱PLC都有這個功能。讓你沒辦法正常讀取PLC的程序。只要插入的不是之前設置好的觸摸屏,不管你插入的是什么,都是不能讀取的。

下面是某一家仿三菱的編程口加密方法
關于超級密碼的使用方法:
在程序+參數,下載后,在STOP狀態,
設置關鍵字,關鍵字12345678,
會開啟超級加密模式,
這樣程序就不能上傳了。
除非擦除所有存儲內容,
否則以后都不能上傳。