qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-09 19:45
請教下FX5U和Q系列的MES系統連接問題,公司有條大生產線,主機采用Q系列PLC,有些小機器是FX5U的,現在想整體連接MES系統,需要什么接口配置嗎?大概是什么思路,Q系列和5U可以連接嗎?小弟不懂,請大神賜教!
多多學習
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 20:53
MES模塊的局限在于數據庫不能向下PLC訪問,只能PLC主動觸發事件
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-09 21:02
數據不多的基本可以采用CCLINK總線方式先把現場的PLC連接到所謂的主機Q系列PLC,主機Q系列PLC再與數據庫連接。畢竟5U的網絡模塊基本都是CCLINK。
至于主機Q系列PLC采用什么方式與數據庫連接,這得自己考慮。
按照我現在做的MES系統也確實是用MES96模塊跟數據庫連接。但是數據庫沒辦法主動下發數據到PLC。只能PLC主動請求。那項目的壓力基本都在PLC這塊。
當然好的思路應該還是需要數據庫直接與Q系列的PLC內置以太網采用MC協議連接是最好的。