鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2021-11-23
查看鱔變的男人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-07 15:34
圖片:
如圖設置的回原方向,首先我JOG+的時候,地址在增加,JOG-的時候,地址在減少,設置負方向回原點,實際回原點的時候,軸往正(JOG+)的方向走,設置正方向回原點的時候,軸往負(JOG-)的方向走,監控設置回原方向的緩沖器,設置負方向,緩沖器一直為1,正方向一直為0,而且兩個極限感應器,不管碰到哪一個都不會自己反方向找原點,而是直接報警,“在FLS(RLS為OFF的情況下執行了啟動請求)”,這個之前做的都是碰到極限開關會自己反向繼續找原點的,有沒有大佬遇到過這個情況,回原點的方向死活跟設置的相反,已經被搞得沒有脾氣了
真正的大師都懷著一顆學徒的心
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26865 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-08 20:15
騷年要改伺服驅動器參數(旋轉方向),手冊多看幾遍!
樓主留言:
可能我描述得不夠清楚,實際情況是,負方向回原,實際回原的方向是往地址增加的的方向回原,設置正方向回原,實際回原方向是往地址減少的方向回原
自動化單機,生產線,項目編程調試!