安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 420 點
下載積分: 950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-05 09:37
安川伺服產品按照最通用的產品分為脈沖/模擬量通用型和M-II,M-III總線型,2類。

沒有產品樣本的判斷方法:CN1口為50針的為脈沖/模擬量通用型;CN1口為26針的為脈沖/模擬量通用型;

如果是脈沖/模擬量通用型的伺服驅動器,驅動器面板上有5個7段LED顯示,如果出現上位機給出了伺服ON信號輸入到伺服驅動器的CN1-40號腳(出廠默認),而伺服電機沒有使能。
以接線都正確前提,做原因分析:
1、伺服是否處在警報狀態,檢查LED顯示。顯示BB:正常,伺服未使能;顯示RUN:正常,伺服已使能;除此之外,極有可能是警報代碼。排查警報原因。
2、如果顯示BB,但是給了伺服ON信號,伺服仍舊未使能。請檢查伺服電機型號,是否為攜帶絕對值編碼器電機。舉例SGM7J-04AFC6S,SGM7J-04A7C6S,這兩個型號,橫杠后第四位為字母就是增量型編碼器電機,橫杠后第四位為數字就是絕對值編碼器電機。如果是絕對值型,請先給定SEN型號,再給伺服ON信號。
3、伺服大概是壞了。
4、暫時沒想出4來,等我想出來了。。。。。。。。。。再寫。

如果是M-II,M-III總線型的伺服驅動器,驅動器面板上有1個7段LED顯示,如果上位機給出了伺服ON型號控制位而伺服電機沒有使能。
以接線都正確前提,做原因分析:
1、伺服是否處在警報狀態,檢查LED顯示。中間橫杠亮代表:正常伺服OFF;中間橫杠滅代表:正常伺服ON。除此之外,極有可能是警報代碼。警報代碼是循環顯示,排查警報原因。
2、因為總線型的,伺服除了撥個站號之外,也沒什么特別的設定,主要還是檢查上位機側。
3、伺服大概是壞了。
4、暫時沒想出4來,等我想出來了。。。。。。。。。。再寫。


歡迎大家來補充,萬分感謝!