引用引用第4樓sjbandmm于2018-10-30 11:06發表的 :你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩定。如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數,利用高速計數器中斷執行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監控伺服的剩余脈沖是否穩定,如果參數不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號