FX3U+FX3U-485BD和RKC SA200溫控器通訊:
SA的地址與Modbus略有差別,其它與Modbus相同,
讀取SA200,PV值,地址00H,寫入SV值,06H,SA200讀取時,
返回對應數值,寫入時,成功則返回相同報文,失敗,返回錯誤,
程序未作其它處理,只用來測試通訊的。
sa200_02c.pdf (344 K) 下载次数:686 sa200_comm_c.pdf (1789 K) 下载次数:690 SA200_FX3U.pdf (833 K) 下载次数:816 sa200_inst_c.pdf (919 K) 下载次数:628