tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-26 16:48
FX3U+FX3U-485BD和RKC SA200溫控器通訊:
        SA的地址與Modbus略有差別,其它與Modbus相同,
讀取SA200,PV值,地址00H,寫入SV值,06H,SA200讀取時,
返回對應數值,寫入時,成功則返回相同報文,失敗,返回錯誤,
程序未作其它處理,只用來測試通訊的。
sa200_02c.pdf (344 K) 下载次数:686
sa200_comm_c.pdf (1789 K) 下载次数:690
SA200_FX3U.pdf (833 K) 下载次数:816
sa200_inst_c.pdf (919 K) 下载次数:628
附件: Test.rar (593 K) 下載次數:913
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1893 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131755 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-10-28 11:42
    樓主的資料,足以讓人進步。有心了。