hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-04
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-25 18:49
S7-200  224XP與丹佛斯變頻 MODBUS RTU通信成功


溫控器與PC,串口調試成功


現在溫控器與224,通信不上,有大師用這個通信的嗎?
目前224中Adds,都不知道咋設
Adds=42103不對
換成十進制Adds=48451也不對。

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 20:51
首先確認PLC有通信的信號發出。

PC與溫控器通訊成功,
即PC的報文的正確的。

用PC接收西門子的224XP發出報文,
檢查報文與成功通訊的有哪些不同。
如不同調整通訊地址或者協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/