beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-10-07
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 09:49
圖片:
設備程序寫好之后調試時,Y0,Y1,Y2,對應的三個步進電機不轉動,,而用后面的用模塊FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的發脈沖的線各接到代替Y0,Y1,Y2,的三個步進控制器上,電機旋轉正常,,,
同樣的程序更換PLC后,,Y0,Y1,Y2,對應的三個電機正常旋轉,,,,
難道三個端口都?jí)牧,,,這種概率不太大吧,,,請教各位大神指點一下
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-26
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 18:39
硬件接線要正確,Y0-Y2是NPN型集電極開路輸出。需要與步進電機驅動器脈沖輸入端(有的是標注是P+和P-),直流電源構成回路。電流方向是從Y0-Y2端流入,COM0端流出。另外,步進電機驅動器的使能輸入端(有的是標注EN+和EN-,有的是標注MF+和MF-)得懸空。判斷Y0-Y2端是否損壞,方法是使編程使它們得電輸出,然后用萬用表二極管檔測量Y0-Y2端與COM0端的正向電壓,正常時應約等于0.5-0.7V。顯示1,表示斷路損壞,顯示0表示擊穿損壞。