新手請教一個PLC的互鎖問題

如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了?

按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001   線圈自保依然得電  

此時Y10000常閉端斷開  


為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保   正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對  

望知道的朋友告之下  本人剛學不久歐姆龍的PLC。
二當家的
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 907 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2016-09-19
最后登錄: 2024-05-25
查看二當家的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-23 10:14
Y100的啟動條件X0.1,停止條件X0.0與X0.2;
Y101的啟動條件X0.2,停止條件X0.0與X0.1;
現在邏輯上就是這樣實現的,但是建議加上正反轉延時保護。
引用
引用樓主liang9601于2018-10-22 16:04發表的 歐姆龍PLC  正反轉互鎖問題 :
新手請教一個PLC的互鎖問題

如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了?

按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001   線圈自保依然得電  
.......