樓主  發表于: 2018-10-18 10:13
想用S7-200 MSART與第三方設備通訊,通訊方式只能選擇Ethernet/IP、Profinet、EtherCat、Profibus DP中的一種,看了一下S7-200 MSART網絡通訊方式,均不支持,有沒有其他辦法轉換?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 2072 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 2234(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-19 09:18
這些協議一個都不行,換1200