樓主  發表于: 2018-10-11 10:11
圖片:
圖片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
zhangyuanbao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1890 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-06-05
最后登錄: 2023-11-16
查看zhangyuanbao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-26 14:51
圖片: