國內設備單相220V有7KW   三相380V有11KW(三相380V異步電機2KW,加熱管每相9KW)  , 國外電壓三相415V,單相240V。  有什么簡便的方法實現電壓通用
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-10-08 14:44
沒超過10%,應該可以用。實在不行就加調壓器了,不過你這個調壓器功率不小哦