陳十一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 690 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2019-02-15
查看陳十一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-05 20:14
伺服回原點后定位不準的問題:

用的增量式伺服脈沖加方向,原點是光電開關安裝結實可靠。機械部分是用的模組。

系統回原點后,伺服進行定位大概有20個定位點位。點位定位完成之后,伺服回原點等待下次工作,如此循環。

大概連續工作半小時后,伺服回原點再次點位時會出現點位定位不準,偏差可能有3,4毫米。隨著工作時間的增加偏差量會越來越大。

請教一下論壇里的大神們,為什么伺服每次工作完回原點后,下次定位還有偏差且偏差會隨著工作時間的增加偏差量也在不斷的增大。

q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-21 11:07
首先你要搞清楚是回原點不準還是走定位不準
1.機械裝配哪里有松動,檢查伺服馬達后面的連接部件
2.PLC程序定位方式不對,一般用專用回原點指令
3.干擾,檢查PLC發出的脈沖數與伺服驅動器接受的脈沖數是否一致,再檢查伺服馬達反饋脈沖是否一致,伺服與伺服馬達的動力線與通信線要分開,不要纏繞在一起