beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-10-07
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-29 14:52
圖片:
圖片:
現在問題已經解決,我想自選一下大神,這個是三菱的BUG嗎
描述配置如圖,在最后增加FX2N-4D
原設備使用標簽編程,有FX3U-4AD的話,程序里不能使用TO指令,如果使用了TO指令  ,,,第一個模擬量模塊(FX3u-4AD)的第一個通道的值可以采集但是在上位機里無法顯示
試了各種方法,把所有的模擬量都用TO,,FROM指令,,除了第一個通道不能顯示,其它所有通道均顯示正常
非常奇怪,,
后來沒辦法把最后一個改成FX2N-2AD 也不能使用TO指令,,,最后使用了RD3A   K4  K21  D500,,,  
注:程序里就是不能出現TO指令,,,不管用什么模塊,,,用了TO,,F(xiàn)X3U-4AD的第一個通道就不正常,其它通道正常。。。。。
感覺這是個BUG
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-30 08:16
學習了