yydyyzsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 258 點
下載積分: 592 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-28 21:05
請教一下各位大師,我有套系統是用的cclink網絡,其中末端有一個觸摸屏偶爾會有通訊不上現象,距離也不遠,設備正常時一點問題都沒有,但是一個月總有幾次出現問題,觸摸屏和cclink通訊模塊也更換過全新試過,問題還是存在,不知道問題出在哪里,哪些原因會導致此情況發生?我試過中間加rpt中繼,波特率設置好,線接好,后面的遠程模塊反而也通訊不上,頭大了
dubeinstain
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 184 點
下載積分: 818 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-11-21
查看dubeinstain的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-07 14:22
觸摸屏作為最后一站,看一下有沒有終端電阻,如果對通信速度要求不高的話,降低通信速度試試;或者觸摸屏走其他通信方式