目前我司有臺設備,垂直軸經常壓到工件上,導致過載報警。
由于伺服電機力量比較大,常將硬件部分頂壞。
現在就想設置一個過負載報警,實現超過了日常工作負載立即報警的功能。
查了說明書也不明所以。無奈求教各位大大,望不吝賜教,為感!
15989045817
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 172 點
下載積分: 557 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-01-29
最后登錄: 2024-12-03
查看15989045817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-20 08:52
額定扭矩設低一點,然后把ALARM的信號接到PLC,報警之后就麻煩SVOFF,BRAKE ON