樓主  發表于: 2018-09-18 10:45
我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位)
急停松開輸出停止。
現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎?
艾特you8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1913 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2017-10-22
最后登錄: 2023-07-11
查看艾特you8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-19 09:19
圖片:
使用完M8349是不是要復位

同時也要復位脈沖輸出端口Y0 Y1?


圖片是在官網上找到的運動控制手冊
艾特you8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1913 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2017-10-22
最后登錄: 2023-07-11
查看艾特you8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-19 09:39
引用
引用第3樓mosheng1234于2018-09-19 09:24發表的 :


你的截圖講的很明白了,M8349要復位,Y0 Y1不用管。