樓主  發表于: 2018-09-18 10:45
我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位)
急停松開輸出停止。
現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎?
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2024-12-16
查看mosheng1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-19 09:24
引用
引用第2樓艾特you8于2018-09-19 09:19發表的  :
使用完M8349是不是要復位

同時也要復位脈沖輸出端口Y0 Y1?


圖片是在官網上找到的運動控制手冊


你的截圖講的很明白了,M8349要復位,Y0 Y1不用管。