引用引用第13樓wul2.4g于2018-09-19 09:16發表的 :因為他可能看到在TN-S系統中零線與地線最終在配電房里邊連在一起了,所以認為是可以用,這是一個理解的問題,如果能用,為什么還要放五根線呢?TN-S系統是當今最安全的系統,所以在現代工業上運用最普遍,就是為了規范工作與保護的完全分開,有的公司車間總電源開關裝的是漏電保護,如果地線當零線用,閘都合不上的,先前在一家印刷廠,他們的電工就是零線地線不分家,亂接,后來消防泵房電源線進柜處安裝時沒處理好,在后續不知道什么時候火線搭鐵了,將配電房的接地端子都熔掉了,所有將地線當零線用的機器全部燒掉了,空調和印刷機壞了一堆,損失慘重!后停產一個星期!