我用三菱PLC來控制步進電機正反轉運轉,不知道怎么操作,各位老師請多多幫忙。
劍劍777
謙虛不恥,前行不止!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2018-08-21
最后登錄: 2023-10-12
查看劍劍777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 15:21
最簡單的可變脈沖數指令:16位指令PLSV    32位指令DPLSV,格式如:PLSV  D0  Y0 Y1   其中D0的值為脈沖頻率即速度只要在16位的范圍內可以隨意取值,例如K10000或K-10000(結合電機選擇合適的脈沖頻率),Y0為脈沖輸出端,Y1位脈沖方向端,當K值為正值時電機正轉,為負值時反轉。這里可變速的寄存器的值可以不考慮。 16位運算時為-32,768~+32,767(0除外)32位運算時為-999,999~+999,999(0除外)
相對位置指令:16位指令DRVI   32位指令DDRVI。格式如:DRVI D0 D1 Y0 Y1    D0與D1的值如上,這里D0為指定輸出脈沖數(相對地址)即為電機轉動圈數,D1為指定輸出脈沖頻率即為速度。正轉D0 D1 的值為正值,反轉D0或D1的值為負值即可。
絕對位置指令:16位指令DRVA   32位指令DDRVA。和DRVI的格式相同。但是有區別,相對位置指令是每次轉動前,以當前位置為原點轉動。而絕對位置指令是以初始轉動的起點為原點的。其中絕對與相對位置指令的理解還是需要你去看一下FX定位篇手冊,論壇就有下載地址:http://down.ymmfa.com/?id=365