tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-07 17:17
圖片:
第一次做MODBUS程序,用FX3U帶FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,讀取一個壓力變送器的峰值
FX3U編程如下(這個程序是打電話至三菱客服得到的建議,做最簡單的程序進行測試)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421

LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100

壓力變送器的峰值的MODBUS地址40005/6



程序運行后通訊錯誤代碼212,出錯詳細內容770,打電話去三菱客服咨詢得到的答復是PLC發送功能正常,但壓力變送器反饋的數據格式不對,在此想請問各位大佬:
1.    壓力變送器的MODBUS地址40005 在FX3U的編程中可以取K5嗎?
2.    我試過將ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5換為K6,程序運行就不會出現錯誤代碼,但是D100中沒有數據,我這個程序運行的有問題嗎?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3796(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-10 11:51
引用
引用第4樓tvbaobao于2018-09-10 09:10發表的  :
@dgamen
請問40005和4005在Modbus地址中有區別嗎?
我試過將K40005轉為H9C45,沒有效果,今天我會試試H4005,謝謝!

地址不對,
modbus 地址應該偏移一位,
40005的址址,應該是h00,H04,二個字節。
標準的modbus地址都是這樣的,自定協議就不一定。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3796(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-10 11:52
引用
引用第5樓tvbaobao于2018-09-10 11:50發表的  :
@dgamen
試過了H4005,還是一樣的故障代碼

http://m.24x7lending.com/read.php?tid=1654937&page=1#1995402
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/