我想請問下。
晶體管的plc輸出點壓是24V的,是否可以直接接直流24V的接觸器,控制220V的壓力。用不用中間接觸器?為什么?萌新求助。
lihwok
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 55 點
下載積分: 761 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2022-04-21
查看lihwok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 11:49
注意不要超流,接觸器線圈反接 二極管