shengjieku
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 117 點
下載積分: 696 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2020-09-12
查看shengjieku的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-03 20:49
圖片:
圖片:
圖片:
USB-PPI通信電纜S7-200可以下載,但是同一根線,用在200SMART上就不能下載程序,選擇的是PC/PPI通信,就是找不到CPU,200SMART的CPU固件是V2.3最新版,編程軟件也是V2.3最新版,驅動都沒問題,求高手指點!!
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 4297 點
下載積分: 719 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-26
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 08:58
S7-200SMART    ST系列CPU不支持PPI協議下載程序,ST系列CPU的485接口,用來和變頻器,觸摸屏等通訊的,樓主在給我發郵件時,我特詢CPU是什么型號?
樓主留言:
ST20   或者ST30都不行,但是西門子S7-200 通信接口也是RS485,一模一樣的通信接口,S7-200可以下載程序,S7-200SMART不能下載
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 4297 點
下載積分: 719 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-26
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-08 09:00
S7-200PLC可以用485上傳,下載程序,而SMART的485端口只能和觸摸屏或者傳動裝置等通訊,不能上傳,
下載程序,這些是西門子定義的,建議多看看手冊,多關注西門子平臺提供的視頻教材。