shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-29 19:33
單位一臺艾默生EV3000變頻器45KW原來控制一臺ABB37KW電動機,現在改為控制一臺國產30KW電動機,變頻器上修改了功率,電流2個參數,空車運行到4.4HZ左右就報故障有時是“變頻器加速運行過電流“,有時是“變頻器過載”。關閉了“自動轉矩補償”,故障依舊。下班路上我想起變頻器的加速時間設的是220s,會不會太長了。請各位師傅給個解決方法。
jing86702323
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 1631 點
下載積分: 2251 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-09-29
查看jing86702323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-01 09:03
電機功率改變了,首先要確定變頻器設置的電機參數,如果不行就恢復出廠設置;還不行就要考慮電機線圈是否有問題了