lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-27 14:11
LD X1 ALT M100 “交替輸出”X1為暫停按鈕,每按一次M100在0、1之間交替

然后

每個輸出線圈的前端串聯 ANI M100,就起到暫停作用了。



LD X0 OUT M8034

當X0為1時,M8034為1,所有輸出禁止!拜敵隼^電器線圈斷電”

但是X0為0時,M8034為0,輸出禁止恢復。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-27 16:43
這種方式暫停很危險
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 感謝分享!
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-08-27 16:46
    有設備如單控電磁氣閥,線圈如已處于通電狀態,如果用你這種方法就會斷電復位,傷人傷設備出不良品都有可能
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 感謝分享!
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-27 16:51
    暫停時跳轉,
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-08-27 17:17