zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-25 11:58
還是那句話,老司機略過,此貼適合新手看看。樓主也是抱著共同學習的心態來分享。錯誤之處歡迎指正。
威綸軟件“系統參數設置”中有Modbus RTU(HEX Addressing)和Modbus RTU(RTU over TCP)可選,被控設備手冊中一般記載16進制參數地址,其實只要選擇前者HEX Addressing,直接把手冊中相應地址填上去即可,不用轉換成10進制,附件其中A700變頻器就是這么做的,很簡單; 另三個都是選的RTU over TCP,這種模式要將16進制地址轉為10進制+1才行。

另外,一屏同時與多種不同的設備Modbus通信也是可以實現的,前提是硬件接口弄好,編輯時“新增設備”......
以下畫面都是經過在線模擬OK的,實際下載到屏前請檢查"端口設置"。

  






    

附件過大?囧!下午傳百度網盤再分享鏈接....
{續}
MT6071iE與HSPY-600漢晟普源直流電源_Modbus RTU通信_20180823:
https://pan.baidu.com/s/1hBCo-Xp8YBjPdSPLu02eAA 提取密碼: js6r

MT6071iE與QMA酷馬變頻器A700_Modbus RTU(RTU over TCP)通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/1Z5zIYL9jLQBf0FWDLEonQg 提取密碼: 2rr2

MT6071iE與QMA酷馬變頻器A700_Modbus RTU(HEX Addressing)通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/12pcXTDcNQ4jJlY4nkXDQ-w 提取密碼: semq

MT6071iE與VFD-B&VFD-M臺達變頻器_Modbus RTU通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/1D3tEOYgk57l4VSqC-QGbCg 提取密碼: azrn
[ 此帖被zhong1946在2018-08-25 15:40重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(halama) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(zhangzhitao) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(catywu001) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(木木2012) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(wuhualin) 真誠感謝!
    zhong1946
    都2024了
    級別: VIP會員
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 532 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 13780 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-10-21
    查看zhong1946的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-10-14 19:30
    主貼例子用的16進制地址,依A700說明書中提供的地址照搬就行了,不用換算
    引用
    引用第24樓ycr741800于2018-09-17 11:17發表的  :
    樓主好?狁RA700的地址是怎樣換算出來的