roc_guo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4378 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2021-03-10
查看roc_guo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 16:16
圖片:
一臺FX3U可以控制兩臺伺服同時啟動同時停止嗎?要求Y1發的脈沖總數和脈沖頻率分別是Y0發出的脈沖總數和脈沖頻率相同倍數,程序如圖
理論上是可以的,實際中沒做到,是啥原因?PLC的硬件達不到嗎?
鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2021-11-23
查看鱔變的男人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 17:29
做不到的,中間要有間隔時間的,你這樣寫,根本都啟動不了兩個軸,記得QD77ms有個同步控制,可以做得到
真正的大師都懷著一顆學徒的心