nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 271 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-01-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-20 11:57
想請教下大家,一般的晶體管PLC如果用普通點位發脈沖,利用PLC內部的1ms定時器來做的話,頻率可以達到1K嗎?網上的資料答案也是參差不齊

現在手上有個噴射閥,差不多需要250~500HZ的脈沖來驅動,脈沖口沒有了,所以想用普通點位,不知論壇有高手試過普通點位發脈沖嗎?頻率可以達到多少?感謝
Your happiness is everything.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9684 個
工控威望: 8582 點
下載積分: 16750 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 12:29
手冊上說Y3以后的點,響應時間是0.2MS


所以,理論上500HZ可行。
樓主留言:
感謝,噴射閥的話主要是噴膠,精度差不多是0.001g,現在供應商說的是噴射閥工作在4ms的周期性能比較好,算下來250HZ
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水