momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-16 16:33
D8400是否無法使用變數給值呢 ?

下圖 MOV D440 D8400 , PLC重啟後值仍無法寫入D8400




必須直接MOV一個值給D8400 PLC重啟後值才能寫進D8400




這樣的話變成無法從人機去變更波特率 , 只能從PLC程式去改嗎 ?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-17 08:44
圖片:
看一下手冊
樓主留言:
看到了

好丟臉 沒仔細看手冊

感謝大大
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(momotaro)