樓主  發表于: 2018-08-14 08:51
如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢?
wsliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 825 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-01-01
最后登錄: 2024-12-20
查看wsliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 09:58
如果在重要場合,還是進安全繼電器可靠些,防止干擾,造成誤動作,引起安全事故,歐美設備過來都是這樣的設計。