各位:請問一下三菱伺服器MR-JE-100A這,速度模式控制,調速度VC針腳是外部+10V施加?還是內部有10V電壓?還是就加一個電位器呢?速度模式需要調哪幾項參數?謝謝
QQ:235174304.VX:Deng235174304
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75095 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-07
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-06 09:05

[ 此帖被gz000525在2018-08-06 09:13重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+10(ymmfa) 熱心助人!
  • 自我解救
    gz000525
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1560 點
    下載積分: 75095 分
    在線時間: 996(小時)
    注冊時間: 2013-07-19
    最后登錄: 2024-11-07
    查看gz000525的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-08-07 13:01
    MR-JE沒有P15R這個端子,如果用電位器的話需要外接直流電源的。
    MR-J4的才有P15R這個端子,可不用接外部直流電源
    注意:MR-JE說明書上的P15R是不存在,更換后的資料已修改,舊的資料沒有更改。