如題:
         西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊


         我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常;
然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常;

        最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。
而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。


有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-08 09:04
能買點好的轉換器嗎?
研華ADAM試試。這個牌子,我也用過,淘寶貨,我燒了三個,后來才知道,用戶電源問題。