如題:
         西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊


         我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常;
然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常;

        最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。
而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。


有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎?
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 21:03
描述:485串口接線
圖片:
描述:485串口接線
圖片:
描述:不經過串口接線通訊報警
圖片:
描述:不并聯這個串口
圖片:
           今天測試,把485串口并聯到接線上面,竟然可以正常接收發送,但是如果把這個給拆了就會報81E2,再次復位之后,就會一直在busy中。好奇怪的問題啊???到底是什么原因呢?有大神遇到過嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湛藍小爾)
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-08-08 09:56
    引用
    引用第5樓湛藍小爾于2018-08-08 09:04發表的  :
    能買點好的轉換器嗎?
    研華ADAM試試。這個牌子,我也用過,淘寶貨,我燒了三個,后來才知道,用戶電源問題。

      
    理論上,西門子和變頻器通訊直接西門子串口通訊模塊就可以的,但現在必須要這個玩意才可以。
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-08 13:17
    引用
    引用第8樓270056303于2018-08-08 10:52發表的  :
    地址和通訊指令的版本 別用高版本 我那時候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具體為啥 我也不知道


    1500的CPU  modbus就一個通訊塊,沒有新舊之分的。你說的通訊地址   03讀開始就是40001的
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-08-09 14:55
    最終定稿:
                     增加485信號增強器已經正常通訊成功。
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-08-17 08:52
    引用
    引用第12樓270056303于2018-08-14 09:55發表的  :
    首先變頻的通訊參數必須設置對這個就不多說了
    其次是西門子的地址必須加1比如速度給定是8502那么西門子通訊塊你必須寫48503
    不用謝我
    因為好人一生平安