471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-11-07
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-02 22:11
FX5UMODBUS通信,與1號站測溫儀,2號站另外一個PLC通信,單獨與1,2通信,速度挺快,單錯開時間順序與1號,2號通信。通信速度很慢,如何做到快速響應。因為1與2不能同時驅動
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-03 09:03
時序做些調整,波特率提高,用信息發送接收完成標志做觸發。

學習plc編程,可以訪問www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236