咕咚毛球
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 272 點
下載積分: 16228 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-02 21:09
一個232模塊通過控制器鏈接三臺BCR,通過指令分別控制讀取,讀取AD1234條形碼,第一臺正常讀取到,第二和第三臺讀取到34AD12,怎么回事?接收用的是同一個D變量
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-06 08:31
比較多BCR用電腦來處理好一些。com Port。有幾個 BCR就用幾個com Port。小型的PLC處理三個還是非常吃力。一般都用上中型機。見過用232模塊,處理RFID的。一個模塊有兩個232端口。一個端口連接一臺歐姆龍的RFID控制器。一臺RFID控制器可以連接兩個RFID讀寫頭。PLC與電腦用com Port相連。PLC讀取的信息上傳到電腦。再發送到服務器。