ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-31 16:59
最近遇到個問題,讓我死了很多腦細胞也沒有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的設備用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  

要求:只有一個限位開關 (X21)輸出是Y5    要求實現:當X21有信號后延時n秒后Y5有輸出,X21斷信號后Y5同樣延時n秒停止,時間n是不固定但一定是小于60秒的,

        請求各大神支支招,幫忙寫個梯形圖,小弟不勝感激。。。。
趁年輕 得多學習 
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 17:59
圖片:
樓上的那個改了下,用T1斷電數據馬上沒了傳不進去,小菜鳥,說錯了不要打我
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-01 18:08
圖片:
上面錯了,改成這個(最后的X21常開寫錯了,改成常閉)
[ 此帖被197771548在2018-08-01 19:30重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ai625) 熱心助人!