樓主  發表于: 2018-07-31 16:59
最近遇到個問題,讓我死了很多腦細胞也沒有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的設備用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  

要求:只有一個限位開關 (X21)輸出是Y5    要求實現:當X21有信號后延時n秒后Y5有輸出,X21斷信號后Y5同樣延時n秒停止,時間n是不固定但一定是小于60秒的,

        請求各大神支支招,幫忙寫個梯形圖,小弟不勝感激。。。。
趁年輕 得多學習 
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 17:20
我感覺程序好編程,用X的上升洞或下降洞SET一個M,然后觸發定時。
只是這個邏輯關系有點混亂。

假如:

延遲是30秒。

X21 如果按下的時間是20秒

那這怎么輸出 ?  是從按下的那一瞬間算起,還是從松開的那一瞬間算起?

如果從按下的那一瞬間算起,就是第30秒的時候會輸出 ,這時從按下算起有30秒了,但從松開算下只有10秒。

然后到第60秒的時候,松開的又到時間了,又繼續輸出嗎?假如按下和松開都算,那理論上有可能會連續輸出60秒,雙倍時間。是這樣嗎?

這樣的話就是把打開的條件多做一個。 辦法是一個用X上升洞觸發定時器,一個是用X下降沿觸發定時器。兩種條件都可以導致Y輸出 。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ai625) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼