wuyidong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 94 點
下載積分: 856 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-07-14
最后登錄: 2021-06-16
查看wuyidong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-27 20:42
圖片:
圖片:
圖片:
新手,遇到個問題。

用的是三菱fx3u的plc,通訊卡是485-BD通訊板。兩個掃碼槍通過串口給pc發送數據,PC端經過數據庫比對給出兩個比對結果,然后PC再通過串口給plc發送這兩個結果。掃碼槍給PC發的信號先后順序不確定,PC給plc發的數據照理也是先后不一,反正是通過串口發的。
PC給plc發的是OK1、OK2、NG1、NG2,為什么最后plc的D20只能接收到OK、NG兩個信號?后面的1和2丟哪里去了?
后面就把PC端發的OK1、OK2、NG1、NG2這四個信號改成了OK、NG、ok、ng,能正常接收到這四個數據了。但是經過幾千次測試后發現plc偶爾只能接收到一個大寫K或者一個小寫k,甚至會接收到什?K,-K,j這幾個數據。出現的概率大概在10%

純新手,程序截圖在附件里,不知道問題出在哪里,求師傅指教。
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-30 10:46
串口丟包?..
我試過用純數字做這種通訊,使用2年多下來沒試過有問題,報頭報尾和內容都是純數字,各自后端再做識別