小白jjjj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2020-11-26
查看小白jjjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-27 11:21
歐姆龍PLC使用PLS2進行定位,到達位置時停止脈沖輸出,就搞不懂PLC是怎么知道位置到了,像三菱PLC的位置都是直接寫在指令里的,那歐姆龍的位置在哪定義???
一直搞不懂,求大俠幫忙解惑!!
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-25
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-28 10:55
有對應的A寄存器,使用對應通道的A寄存器就可以了

需要學習plc編程及視頻教程,可以訪問 www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236