第一次用西門子PLC,有一個4AI的輸入,要抓錶頭傳出來的4-20mA,但是不知道要如何設定或開始

搞得一個頭、八個大
pr0911
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 76 點
下載積分: 943 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看pr0911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-25 12:07
圖片:
圖片:
還沒發現 1樓大 的元件在哪~~持續尋找

觀看了PLC回傳的錯誤

模塊存在。
出錯
LED (SF) 故障


不知道是否有V15可以開啟範例檔案供學習

下載的 AP11 到 AP14 範例,不知道缺啥檔案,V15都打不開
[ 此帖被pr0911在2018-07-25 12:13重新編輯 ]
附件: 測試一號.rar (814 K) 下載次數:4
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
pr0911
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 76 點
下載積分: 943 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看pr0911的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-25 15:51
感謝~~找到方塊拉出來,也輸入了數字,MD1000 和 MD1004 ,產了兩個 默認變量表

現在好奇.....我裝的6ES7 231-4HD32-0xBO,有四個AI輸入,我用了 兩個輸入,很好奇讀出來的值在哪?

我的值,運算後0-4000,4-20mA後,0-4000比例值會放在哪?

還有 W54 是如何打出來的
pr0911
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 76 點
下載積分: 943 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看pr0911的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-27 14:13
感謝~~就跟樓上說的一樣,裝上了 AI 模組,線路連接了4-20mA,結果沒有在模組圖塊上,點兩下滑鼠

然後把0-10V,拉成 4-20mA,後來拉了之後,PLC的錯誤燈就熄滅了~~~非常感謝