樓主  發表于: 2018-07-22 20:13
我采用了FX3XU+FX3U1PG+MRJ4控制伺服電機,但只能正轉不能反轉,問一下大家怎么解決
hc80222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 114 點
下載積分: 1644 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-05-10
最后登錄: 2019-05-14
查看hc80222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 11:01
J4的參數PA13有沒有改過?
預設的應該是「正轉脈衝-反轉脈衝」,配合FX3U內建用法的話應該是要用「脈衝-正負符號」的方式。