樓主  發表于: 2018-07-21 16:00
現在有23個溫度要控制,溫度(PT100)直接采集到PLC(一定要采集到溫度數據)然后控制固態繼電器輸出,用FX的話,拓展模塊要遠遠超過8只,現在想用Q系列卻不太熟悉,看到Q64TCRTN自帶溫度PID控制輸入輸出,看了一下有點不太懂,一個這樣的模塊是可以控制四路溫控嗎?還有就是有沒有像是FX3U-422-BD一樣的拓展板,我想一個連觸摸屏一個連電腦的,拜謝抽時間看帖子的各位大哥
laiweil
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 119 點
下載積分: 544 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2020-04-02
查看laiweil的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-22 10:42
非常感謝你的回復
laiweil
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 119 點
下載積分: 544 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2020-04-02
查看laiweil的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-22 15:09
原本我想用FX2N-4AD-PT直接接PT100的,如果用8路AD模塊的話,PT100回來還要接一個轉換器給出直流信號再經過AD模塊回到PLC,略為繁瑣。現在想用Q系列的溫度調節模塊直接當溫控表用來調節固態繼電器的輸出同時采集數據,成本比較直接用溫控表高就是集成化上要好一點