laiweil
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 119 點
下載積分: 544 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2020-04-02
查看laiweil的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-21 16:00
現在有23個溫度要控制,溫度(PT100)直接采集到PLC(一定要采集到溫度數據)然后控制固態繼電器輸出,用FX的話,拓展模塊要遠遠超過8只,現在想用Q系列卻不太熟悉,看到Q64TCRTN自帶溫度PID控制輸入輸出,看了一下有點不太懂,一個這樣的模塊是可以控制四路溫控嗎?還有就是有沒有像是FX3U-422-BD一樣的拓展板,我想一個連觸摸屏一個連電腦的,拜謝抽時間看帖子的各位大哥
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 19:49
1、如果有現成的FX系列PLC,可以加裝485BD功能板,F(xiàn)X3U還可以加裝FX3U-485ADP-MB(編程容易些),再加2個16路模擬量輸入的MODBUS-RTU模塊(目前國內最多的就只有16路),用于接溫度傳感器PT100。PLC與MODBUS模塊通信,讀取溫度數據。也可以直接用23個具有MODBUS通信的溫度傳感器。這樣的投資成本少,編程工作量大。我就是采用這種方法,讀取了3個多功能電能儀表的36個數據(三相電壓、電流、有功功率、無功功率等)。再加一個以太網模塊(也可以不加,走422通信),用于與觸摸屏通信。
2、采用Q系列,需要加裝基板、電源模塊、輸入、輸出模塊、3個8通道的PT100溫度采集模塊或8通道的AD轉換模塊(常見的是4通道,8通道好像很少或者可能沒有)、通信模塊(與觸摸屏通信),整個算下來至少上萬元。而且編程工作量不算少。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(laiweil) 真誠感謝!