vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:55
圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 16:46
圖片:
對驅動器監控發現,脈沖沒有輸入,脈沖累計一直是0
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-21 13:38
問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。